腔隙性脑梗死

注册

 

发新话题 回复该主题

百科施工图设计及审查常见疑难问题解析 [复制链接]

1#
医院订阅哦!

问题一:《公共建筑节能设计标准》第5.3.18条6讲“(空调)系统较大……时,应采用二次泵系统,……”。多大的空调系统算“较大”?-

解析:在发达国家,由于二次泵系统节能显著,使用的比较多。而在深圳很少使用二次泵系统。究其原因,除了设计人员嫌麻烦外,就是规范没有定量的标准。参考国内外的工程,建议空调面积在平方米以上,空调系统就应算较大系统。-

(问题二)中央空调设计概念不清楚、模糊。选用变频多联机是否应算为中央空调?-

解析:选用变频多联机及新风系统应视为中央空调,应提供逐项逐时冷负荷计算书。非中央空调系统可不提供逐项逐时冷负荷计算书。-

(问题三)自备热源的公共建筑,是否要求设置热量表及室温调控装置?单一用途的多层公共建筑(比如超市),是否要求设置室温调控装置?-

解析:集中采暖与空气调节系统应进行自动调节与控制,能量计量等监测与控制。《GB-》第5.5.1条-

(问题四)消防控制室、计算机房等需24小时有人值班的房间,是否需设分体空调机?-

解析:应该设置,并应与建筑配合室外机位置。-

(问题五)室内的通风空调机房,制冷机房有消声、隔声措施,室外的机房是否也需要消声,隔声措施?-

解析:应该根据GB-第9.1.7条执行,并应达到《城市区域环境噪声标准》(GB-93)中要求。-

(问题六)空调冷热水系统的压差旁通管管径如何选取?-

解析:空调冷热水系统的压差旁通管管径宜按一台冷水机组的水流量经计算确定,一般不应小于最小一台冷水主机的出水管管径。

(问题七)空调冷却水系统的设计应注意哪些问题?-

解析:空调冷却水系统的设计在《采暖通风与空气调节设计规范》GB-第7·7节中已有比较详细的论述,需要注意的是:1.冷水主机、冷却水泵、和冷却塔的台数和流量应一一对应;

2.冷却水泵的扬程应能满足冷却塔的进水压力要求;

3.并联运行的冷却塔应设集水箱或公共连通水槽或在水塔之间设置平衡管;

4.在冷却塔进、出水管上的电动阀应与所对应的冷水主机和冷却水泵连锁。-

(问题八)空调凝结水排水管道系统的设计应注意哪些问题?-

解析:空调凝结水管道应按《采暖通风与空气调节设计规范》GB-第6·4·18条设计。在施工图纸中,需说明管道材料及管径的选用,水封设置的位置,管道的坡向和坡度,保温材料的选型,保温材料的厚度应按防止表面结露的方法计算;应注意,凝结水水平管与立管相接处和立管低部排入排水井前均应设置水封。-

(问题九)空调水系统管道的水压试验应注意哪些问题?-

解析:空调水系统管道的水压试验应按《通风与管道工程施工质量验收规范》GB-第9·2·3条执行。但应注意,每个工程空调水系统(包括冷冻水系统和冷却水系统)的工作压力是不同的,所以在图纸中,需要明确系统(冷冻水系统、冷却水系统)的工作压力。-

(问题十)餐厅排风可否作为厨房补风?-

解析:厨房的排风量是非常大的,因此需要一定的补风;而餐厅因为人员数量多,新风量大,为了保证适当的室内正压,也是需要一定量的排风的。如果能够合理的组织气流,使餐厅内的较低温度的排风做作为厨房的补风,不但可以节约能源,还能降低厨房内的温度,改善厨房的环境条件,因此是可行的。(宜在餐厅的排风口设置初效过滤装置;或设置空气热交换器进行间接热交换)

(问题十一)厨房计算排风量的65%通过排气罩排至室外,而由房间的全面换气排出35%;其排风量计算按操作面宽计算或炉灶排风量计算还是换气次数计算?-

解析:如果已有工艺布置,则宜根据设备散热量和送排风温差,按热平衡计算排风量。

(问题十二)厨房排气罩口吸气速度一般不应小于0.5m/s,排风管内速度不应小于10m/s;排油烟部分风速按10m/s设计风管,全面换气部分风管风速宜按多大,是否按平时通风风速?全面换气部分是否需设油烟净化装置?-

解析:宜按8~10m/s设计风管,是否需设油烟净化装置,应根据排风口位置是否对周围环境有影响,最好征得环保部门认可。

(问题十三)厨房热加工间补风量宜为排风量的70%左右,房间负压值不应大于5Pa。在实际通风运行时很难控制5Pa,怎样解决更好?厨房在通风设计中是否可以采用预留电量或由设备厂家解决?-

解析:在排风管上安装压差调节器:厨房通风设计中是否可以预留电量,该部分工作应根据设计任务书的要求确定。要求厨房一次设计到位的,应根据灶台排风柜位置将风管接到位,如甲方委托厨具公司设计,可预留电量。-

(问题十四)地下汽车库平时通风的排风量的确定-

《汽车库建筑设计规范》(JGJ-98)第6·3·4条规定:-

地下汽车库宜设置独立的送风、排风系统。其风量应按允许的废气标准计算,且换气次数每小时不应小于6次。-

由于部分业主对地下室(特别是住宅地下室)层高的控制,经常压缩通风管道的空间,为此要求设计人员计算汽车库平时的通风量时,按换气次数3~4次计算;而在地下汽车库的实际运行时,较少的换气次数要达到室内空气清洁的要求是比较困难的,而且,部分物业管理者为了节省开支,平时很少开启风机,造成地下汽车库内的空气污浊。-

解析:属于管理问题,可在设计说明中,提出使用要求。-

(问题十五)不做柴油发电机房设计时,油路系统上的阻火器安装是否一定要有相应说明?-

解析:不做柴油发电机房油路系统设计时,阻火器可暂不设计,但要为后续设计提供说明,强调阻火器必须安装。-

(问题十六)大空间内,有局部使用可燃气体,其事故通风如何处理?-

解析:即使局部使用可燃气体,其事故通风也应按大空间体积计算排风量,建议使用小空间,并按相关规范设置事故排风系统。

(问题十七)柴油发电机房的储油间排风是否设置防爆风机?-

解析:柴油挥发或泄漏的气体,属于有爆炸危险性气体,储油间的排风应采用防爆风机,储油间与发电机房共用排风系统时,风机也应采用防爆型。-

(问题十八)公共建筑有可开启外窗,供过渡季节通风换气,其安全空气空调系统还要设置过渡季全新风吗?-

解析:外窗可开启自然通风条件较好的公共建筑可不设置过渡季全新风。-

(问题十九)送排风系统穿越各重要房间隔墙时设防火阀,房间重要与否以什么条件为依据?-

解析:以房间内所放置的设备贵重价值及建筑所设防火门为依据(如展览馆、博物馆、计算机房、图书馆、档案库房等)。-

(问题二十)空调用冷却塔水量该如何确定?-

解析:按照《深圳市民用建筑设计技术要求与规定》第5.3.7条在配置冷水机组冷却塔时,宜按制冷主机冷却水量的1.25倍选型。

施工图设计及审查常见疑难问题解析汇编有67个问题,这里就不一一列举,更多详情
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题